проверьте настройки E1 для FMUX/S-4E1pgc  ::  2012-06-05 05:41

Если в кольцо соединяете 4 шт. FMUX/S-4E1 с настройками по умолчанию, ничего не будет работать. Надо настроить слоты под E1 порты в оптическом канале. С настройками по умолчанию, 4 порта E1 будут пытаться работать в одном слоте в оптическом канале, что неверно.
Для кольцевой схемы, каждому слоту в оптике должно быть назначено не более 2 портов E1 среди всего оборудования в кольце, чтоб получился канал точка-точка между E1 портами.
В документации всё подробно расписано.



Гибкий мультиплексор Е1-XL/S-FX
visiontm  ::  2012-06-05 03:12
   Уточните что к чему подключаетеpgc  ::  2012-06-05 03:30
      можно по подробнейvisiontm  ::  2012-06-05 03:43
         Канал E1 работает через FMUX/S-4E1?pgc  ::  2012-06-05 04:04
            Даvisiontm  ::  2012-06-05 04:59
               проверьте настройки E1 для FMUX/S-4E1pgc  ::  2012-06-05 05:41
                  настроилvisiontm  ::  2012-06-05 23:18
                     всё не такpgc  ::  2012-06-05 23:38
                        огромное Вам спасибоvisiontm  ::  2012-06-05 23:56
                        Простое правилоpgc  ::  2012-06-05 23:55
               E1 канал точно работает в кольце?pgc  ::  2012-06-05 05:31
                  точка-точка точно работаетvisiontm  ::  2012-06-05 05:48