какова допустимая длина соединения между шасси через JP33 по RS-485? Должен ли это быть какой-то специфический кабель (витой) или достаточно просто соединить парой проводов? Сделали всё как описано выше но не работает - не возможно зайти на второй MIU. Подключено как описано выше по RS232 к первом MIU. Картинка следующая
*** MSDSL Central Control System *** DATE : 2006/10/25
TIME : 16:28:11
Shelf ID : 0
==============================================================================
MSDSL :
[1] Configuration
[2] Surveillance
[3] Maintenance
[4] Miscellanea
[R] Retrieve new events
[S] Shelf Selection
ESC Go back 1 level
[M] Go back main menu
select one :
Жму S
Available shelves : < 2>
Input New Shelf ID :
<ESC> to exit
Почему два если при такой установке переключателя S1 на втором MIU должен быть ID=1? Ввожу 2. Пишет
No responce from MIU. Return to normal!
и происходит возвращает к MIU 0
Или второй вариант
Search shelf id = 2, please wait ...
**** Target SHELF does not exist, Try again ...
Не требуется ли какой-либо дополнительной настройки второго модуля MIU? Наподобие скорости подключения или чего-то подобного.
Модули MIU были куплены в разное время - первый около 5 лет назад. Второй в этом году. Может быть какая-то разница в прошивках или в чем-то еще?
Стоит ли попробовать сделать наоборот - новый MIU назначить ID=0, а старом ID=1? ?