работает ;)edo  ::  2005-12-10 03:00

я попробовал прописать такое в extensions.conf:
exten => _1X,1,Dial(Zap/g1/$[${EXTEN}+1])
exten => 1,2,Hangup

exten => _2X,1,Dial(Zap/g1/$[${EXTEN}+1])
exten => 2,2,Hangup

exten => 30,1,Playback(demo-congrats)
exten => 30,2,Hangup

(порты cp0 и cp1 соединены друг с другом).

то есть звоним 30 - слышим сообщение, звоним 29 - слышим сообщение, пропущенное через e1, звоним 28 - слышим сообщение, пропущенное 2 раза через e1 и т.д.

со старой версией clinux на 29 качество голоса было чуть хуже, на 28 - плохое, после 20 - вообще тишина.

с новыми драйверами, независимо от установленного mtu и rqlen, разницы в голосе не заметно даже при звонке на 10 (то есть голос 20 раз прошел транзитом через поток).

ps: к сожалению sconfig не показывает текущий mtu



clinux-rik-503a2.tgz
rik  ::  2005-12-06 01:26
   работает ;)edo  ::  2005-12-10 03:00
      mturik  ::  2005-12-10 14:59
         а rqlen?edo  ::  2005-12-10 15:21
            rqlen размер очередиrik  ::  2005-12-10 15:37