Ненулевые счетчики "CRC4 error" и "E-bit error", однозначно говорят о том, что установка CRC4 на интерфейсе Tau-PCI не совпадает с установкой на АТС.
Если CRC4 установлена не верно, то согласно G.704 фреймовая синхронизация E1 (FAS) будет принудительно теряться.
О всех этих событиях будет уведомляться Zaptel, и насколько я помню это будет поводом для "== Primary D-Channel on span 1 up".
Но работать что-либо при этом не может.
"cronyx-taupci_0.1: taupci.ctl: get-stat-e1" - это протокол отладки, говорит от том, что czaptel.ko запрашивает у cp.ko состояние E1-интерфейса для передачи статуса в zaptel.ko
По поводу строк в "cat /proc/zaptel/1" после "31 taupci_0.1/31 Clear (In use)" ничего сказать не могу. Скорее всего эта одна из многих "косметических" ошибок в Zaptel.